CubeeC
Cubee
1d ago

Dobrý den.

Prosím šlo by udělat nastavení SOC na hranici 5%? Mam celkem velké úložiště a baterie to dovoluje. Pak mám dotaz zda lze zapnout nabíjení podle případně hl. Jističe. Mame sice povolen pretok 10Kw. Ale nabíjet mohu klidně i dvojnásobek. Myslím,že by to dost zlepšilo efektivitu. Dále bych ocenil když by zařízení směřovalo výkon při vybíjenína maximální úroveň i přes spotřebu domu. Opět jde o to ,že mám 25Kw střídač. Tak může dle mého jít ven 9,8Kw a z baterky další spotřeba. Děkuji V.V.
ClosedClosed

changed status toClosed·yesterday
yesterday

Vážený pane Valeno, 1) minimální procento nabití baterie jsem Vám nastavil na 5 %. 2) Cubee není schopno spínat dle jističe. O tomto podnětu jsme přemýšleli již v minulosti, technicky je to však špatně proveditelné. Aktuálně Cubee nezohledňuje jistič, nic tedy na základě jeho hodnoty neomezuje. 3) Cubee ani samo o sobě nemění nabíjecí ani vybíjecí proudy. Jedná se o záležitost elektroinstalace, do které si nepřejeme zasahovat bez vědomí uživatele, jelikož to je kompetencí instalační firmy. Ohledně jednorázové změny nabíjecích a vybíjecích proudů nás ale můžete zkusit kontaktovat na podpora@cubee.cz